    今天給你分享一個案例。是今天更解決的!


    出現的故障就是多聯機不能制熱運行,在線控器設置成制熱(太陽),10秒后它會自動恢復制冷,任何一個線控器設置成“主”內機設置好都變回制冷,好像有一種力量在控制著空調,用格力口袋精靈設置成制熱,過10秒后全部又變回制冷!



    去年冬天能夠制熱使用,今天冬天什么原因導致這個情況?

    現場還排查了遠程監控系統,咨詢廠家技術,知道他們是“只監不控”,排除了遠程控制的問題!




    后來經過咨詢珠海格力技術人員,才知道是室外機的遠程監控地址碼設定錯誤。

    外機主板上SA2是遠程監控通訊地址,一個網關上面所對應的外機不能出現第16號地址,可以設置成1~15號。

    后來找到被設置為16號的外機主板,把地址修改為10號,然后再去設置室內機,可以調出制熱,等幾分鐘線控器沒有再變回制冷,問題解決了!



    這個時候才發現外機的這個地址碼有多重要。

    格力5代多聯機外機主板上的功能碼有8組,它們分別代表著不同的功能設置,大部分功能鍵是不需要修改的,有集中控制和分戶計費,才需要調SA2。五代家用多聯機只有五組功能撥碼。

    一、系統功能撥碼設置





    注意:

    功能撥碼,撥動開關位置,必須在室外機掉電狀態下設置,設置完成后重新得電后有效。部分功能設置需點確認鍵,才能起效。

    主模塊SA8撥碼是工程必須再設置的撥碼,SA1是不能更改設置的撥碼,其他撥碼無特殊需求無需更改出廠設置。

    各個功能撥碼具體意義與設置方法如下:



    1、機組容量撥碼(SA1_capacity)
    機組容量撥碼(SA1_capacity)出廠時已經設置完成,無需另外設置,并且工程上不能自行更改設定(出廠默認用膠封,在更換新主板時,需要敲掉封膠,查看外機的容量。),否則會引起系統工作異常,甚至損壞壓縮機。

    2、集中控制地址撥碼(SA2_Addr-CC)




    集中控制地址撥碼(SA2_Addr-CC)是不同的制冷系統之間需要集中控制時的集中控制地址。出廠默認設置為“0000×”。
    如果無需多制冷系統間集中控制,則無需更改,保持出廠設置即可。
    如果需要多制冷系統間集中控制,則按如下方法設定:

    1)必須在主控機上設置該撥碼,否則無效;

    2)同一制冷系統的非主控機集中控制地址撥碼(SA2_Addr-CC)設置無效,同時也無需更改設置;

    3)必須將其中一個制冷系統的主控機的集中控制地址撥碼(SA2_Addr-CC)設為“0000×”,則該系統為主系統;

    4)其他制冷系統主控機的集中控制地址撥碼(SA2_Addr-CC)按如下設置:



    注:
    [1] 撥碼撥到ON端表示為0;
    [2] 撥碼撥到與ON相反的一端(數字端)表示為1;
    [3] ×表示無效。

    5)各個制冷系統之間的集中控制地址撥碼(SA2_Addr-CC)不能相同,否則會出現地址沖突故障,機組無法運行。



    3、壓縮機應急運行撥碼(SA3_COMP-E)

    壓縮機應急運行撥碼(SA3_COMP-E)對應的是2#壓縮機~6#壓縮機,用于壓縮機工作異常時的售后應急設置,在短時間內屏蔽異常壓縮機工作,保證其他壓縮機的應急運行。



    注意:
    A.一個模塊只能設置一個壓縮機為應急模式;
    B.壓縮機應急運行模式只有單模塊(335~450)多壓縮機系統設置有效;
    C. 出廠默認為“00000”狀態;
    D. 系統在壓縮機應急運行狀態下不能連續運行超過24小時,如果超過24小時,則整機強制停止運行,室內機顯示“Ad”限制運行代碼。
    E.1#~6#壓縮機按面對機組正面從右至左定義。其中,GMV-504W/A、GMV-560W/A、GMV-615W/A此三個機組,壓縮機編號與此定義相反。


    當2#壓縮機~6#壓縮機因為故障需要屏蔽運行時,按如下方法設置:




    4、壓縮機/模塊應急運行撥碼(SA4_I/M-E)

    1#壓縮機/模塊應急運行撥碼(SA4_I/M-E)是用于1#壓縮機工作異常或模塊工作異常時的售后應急設置,在短時間內屏蔽異常壓縮機或模塊工作,保證其它壓縮機的應急運行。
    當1#壓縮機/模塊需要設置為應急模式時,相應設置如下:




    注意事項:
    ① 當撥碼設置不在以上范圍時,將會出現撥碼設置異常故障;
    ② 一個模塊只能設置一個壓縮機為應急模式;
    ③ 壓縮機應急運行模式只有單模塊多壓縮機系統系統設置有效;
    ④ 模塊應急運行只有在兩個以上模塊并聯系統設置才有效;
    ⑤ 每個系統只能設置一個模塊為應急運行模式;
    ⑥ 出廠默認為“00”狀態;
    ⑦ 系統在壓縮機應急運行狀態下不能連續運行超過24小時,如果超過24小時,則整機強制停止運行,室內機顯示“Ad”限制運行代碼。
    ⑧ 系統在模塊應急運行狀態下不能連續運行超過48小時,如果超過48小時,則整機停止運行,室內機顯示“Ad”限制運行代碼。
    ⑨ 1#~6#壓縮機按面對機組正面從右至左定義。
    ⑩ 應急運行后,屏蔽行為的外機需要手動關死閥門,包括氣管、液管、均油管。

    5、風機應急運行撥碼(SA5_FAN-E)

    風機應急運行撥碼(SA5_FAN-E)是用于雙風機模塊風機工作工作異常時的售后應急設置,在短時間內屏蔽其中一個風機工作,保證系統應急運行。



    風機需要設置為應急模式時,相應設置如下:



    注意事項:
    ① 當撥碼設置不在以上范圍時,將會出現撥碼設置異常故障;
    ② 一個模塊只能設置一個風機為應急模式;
    ③ 出廠默認為“00”狀態;
    ④ 系統在風機應急運行狀態下不能連續運行超過120小時,如果超過120小時,則整機
    停止運行,室內機顯示“Ad”限制運行代碼。

    6、風機靜壓設置撥碼(SA6_ESP_S)




    外風機靜壓設置撥碼(SA6_ESP_S)是用于機組安裝設備間等特殊場合,需要連接風管的場合,根據風管的設計不一樣,可以設置零靜壓、低靜壓、中靜壓和高靜壓4種靜壓模式,設置方法如下:



    出廠默認為“00”狀態。
    注意,以上設置需要在每個模塊單獨設置。
    同一個系統的每個模塊可以根據工程情況設置不同的靜壓。

    7、留功能撥碼(SA7)
    SA7為預留功能撥碼,暫無意義。

    8、控機設置撥碼(SA8_MASTER-S)



    主控機設置撥碼(SA8_MASTER-S)是定義一個系統的模塊管理的設置,任何一個制冷系統(單機版無需設置,出廠默認為主控機)且僅能設置一個主控機(在斷電狀態下設置),設置方法如下:



    注意:GMV5機組出廠設置為主模塊狀態(00),工程設置時需要其他并聯的模塊設置為子模塊狀態(1、0)一個系統只能設置一個主模塊,且該模塊應為通訊的最終端。

    以上知識點是擴展性,當你需要的時候,知道從哪里獲取資源,不一定都要記住,關鍵是記住收藏或者發到朋友圈,方便自己查閱.........

    初級助工程師

    Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

    帖子
    319
    主題
    25
    積分
    3164
    在線時間
    406 小時
    注冊時間
    2006-5-28
    最后登錄
    2020-4-16
    2樓
    發表于 2020-3-13 21:03 | 只看該作者
    去年還是正常的,今年出問題了,這個故障是怎樣產生的?
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    中級助工程師

    Rank: 12Rank: 12Rank: 12

    帖子
    596
    主題
    124
    積分
    3866
    在線時間
    752 小時
    注冊時間
    2008-4-14
    最后登錄
    2020-4-26
    QQ
    3樓
    發表于 2020-4-25 20:10 | 只看該作者
    多謝分享!
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    初級技師

    Rank: 8Rank: 8

    帖子
    115
    主題
    6
    積分
    1279
    在線時間
    12 小時
    注冊時間
    2013-6-8
    最后登錄
    2020-4-29
    4樓
    發表于 2020-4-25 21:29 | 只看該作者
    除非有人動過,要不怎出現:去年正常今年不正常?
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    QQ|門戶地圖|網站地圖|手機版|家電維修技術論壇 ( 京ICP備11022408號

    GMT+8, 2020-4-30 19:43

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表
    1399彩票官方网